Energiebilanzierung Gebäude - Welche Zählpunkte werden dargestellt?
In der Energiebilanzierung am Gebäude werden Diagramme für Strom, Wärme und Wasser dargestellt. Es ist aber nicht ersichtlich welche Zählpunkte bzw. welche Verbräuche hier dargestellt werden. In der Zählpunktübersicht in der Energiebilanzierung sind alle dem Gebäude zugeordneten Zählpunkte aufgeführt (virtuelle Zählpunkte oder auch Unterzähler), die aber nicht unbedingt in die Verbrauchsermittlung eingehen. Außerdem ist nicht sofort ersichtlich, ob der Verbrauch von Unterzählern abgezogen wird, d.h. ob der gesamte Verbrauch eines Zählpunktes dargestellt wird oder ob hier eine Berechnung stattfindet. Es sollte auf einem Blick ersichtlich sein, welche Verbräuche in den Diagrammen dargestellt werden.
-
Im Energiebericht (Energiebilanz) werden immer nur die Verbräuche der der Gebäude (Zuordnung/Lage) abgebildet. Falls hier Liegenschaft ausgewählt wurde, so werden diese Verbräuche nicht mit dargestellt. Die Unterzähler werden nur abgezogen, wenn sie in einem anderen Gebäude oder eben in der Liegenschaft angelegt wurden. Befinden sich die Unterzähler im selben Gebäude, so wird der Verbrauch der Hauptzähler abgebildet.
0 -
Es geht mir um fehlende Dokumentation, so ist nicht gleich ersichtlich was dargestellt wird. Dies ist ein Problem, wenn die Zählerstruktur etwas komplexer ist.
Beispiel: Es gibt einen übergeordnete Einspeisung, die mehrere Gebäude versorgt. Dieser Zählpunkt bekommt das Merkmal Hauptzähler und ist der Liegenschaft zugeordnet. Der Zähler, der den Gebäudeverbrauch darstellt, ist also ein Zwischenzähler. Dieser Zählpunkt wird auch in der Energiebilanzierung dargestellt. Der Hauptzähler wird in der Auflistung nicht angegeben, aber abhängig von der Zählerstruktur kann es weitere Zwischenzähler in der Unterverteilung geben. Über das Merkmal “Hauptzähler” oder “Zwischenzähler” ist so nicht mit einem Blick ersichtlich welcher Zählpunkt im Diagramm angezeigt wird. Außerdem ist nicht klar ersichtlich, ob eine Berechnung stattfindet oder die Daten eines Zählunktes dargestellt werden. Unterzähler, die nicht dem Gebäude zugeordnet sind, werden zwar abgezogen aber ja nicht aufgelistet. Die Berechnung findet ähnlich einer BlackBox nur im Hintergrund statt, ist aber nicht dokumentiert.
0 -
Ich denke, es ist einfach zu viel verlangt, die Zählerstruktur in der Energiebilanz darzustellen. Ich habe sehr komplexe Zählerstrukturen bei denen der Wärmeverbrauch eines Gebäudes sich aus mehreren Quellen speist. (Fernwärme und zwei Wärmepumpen + PV-Stromdirektheizung in einen Pufferspeicher). Außerdem wird der PV-Strom aber auch in der Schule verbraucht und der Überschuss ins Netz eingespeist.
In der Energiebilanz eines Gebäudes muss zuverlässig der Energieverbrauch dargestellt sein. Woher diese Energie kommt wäre zwar wünschenswert zu sehen (z.B. PV-Anteil im Balkendiagramm mit anderer Farbe) aber da dort nur die Verbräche abgebildet werden (die sich aus mehreren Erzeugungsquellen zusammensetzen können) wird dies noch lange ein unerfüllter Wunsch bleiben.
Ich wäre schon froh, wenn die Verbrauchskosten (Abrechnungen) endlich mal anteilig an die Unterzähler weitergegeben würden, sofern diese sich in einem anderen Gebäude befinden. Bsp. Schule Hauptzähler → Sporthalle Unterzähler. Für beide Gebäude möchte ich ein jeweils eigenen Energiebericht mit Kosten haben.
0 -
Mir geht es nicht um eine Darstellung der Zählerstruktur, sondern um Anzeige, ob und was gerechnet wurde. Quasi wie eine Legende. Die Zählerstruktur kann ich ja grob im Strangschema sehen, obwohl dies bei Nutzung von virtuellen Zählpunkten arg unübersichtlich ist.
Schön, jemanden zu sprechen, der auch mit komplexen Zählerstrukturen kämpft. Wie haben Sie das Problem mit mehreren Einspeisungen gelöst? Die Unterverteilung kann ja nur unter einen Zählpunkt gehängt werden. Und dann ist der Verbrauch der Unterzähler ja größer als der Hauptzähler und wird dann ja in der Energiebilanzierung dargestellt.
0 -
Meistens habe ich die Zähler geändert. Zum Beispiel hatte ich zwei Ölkessel mit jeweils eigenem Ölmengenzähler in der Schule und dann eine Wärmetrasse zur Sporthalle, in der ein Wärmemengenzähler ist. Am Ende habe ich die beiden Ölmengenzähler ausgebaut und in die Ölleitung vor dem T-Stück einen gemeinsamen Ölmengenzähler eingebaut.
Ähnlich war es bei den Wärmepumpen und der Fernwärme, die beide in einen Pufferspeicher geheizt haben. Einbau eines Wärmemengenzählers nach dem Pufferspeicher. Nachteil: die Verluste bis dorthin werden nicht erfasst.
0